Zasilacz buforowy na szynę DIN Pulsar DING2-12V2A 13,8Vdc/2A
Opis:
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=13,8 V DC o wydajności prądowej:
1. Prąd wyjściowy 2A + 0,5A ładowanie akumulatora
Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 2,5A.
Cechy zasilacza:
bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/2A
zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I
szeroki zakres napięcia zasilania AC 200÷240V
wysoka sprawność 86%
ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
prąd ładowania akumulatora 0,5A
funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora
dynamiczny test akumulatora
kontrola ciągłości obwodu akumulatora
kontrola napięcia akumulatora
wyjście techniczne EPS zaniku sieci - typu OC
wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora – typu OC
kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
sygnalizacja optyczna LED
zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe SCP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe
- przeciążeniowe OLP
Dane techniczne:
Zasilanie: ~ 200 – 240V AC; 0,4A; 50/60 Hz
Prąd rozruchowy: 40A
Moc zasilacza: 35W
Sprawność: 86%
Napięcie wyjściowe (nastawy fabryczne): 11V÷13,8V DC – praca buforowa; 10V÷13,8V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy: 2A + 0,5A ładowanie akumulatora
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza (podczas pracy buforowej): ok. 20mA
Prąd ładowania akumulatora: 0,5A
Zalecana pojemność akumulatora: 7 – 9Ah
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotną polaryzacją podłączenia: bezpiecznik polimerowy (powracalny)
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >19 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<9,5 V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy: tak; diody LED na pokrywie zasilacza
Wyjście EPS: typu OC: 50 mA max.; stan normalny: poziom L (0V); awaria: poziom hi-Z (opóźnienie: ok. 30 s.)
Wyjście APS: typu OC: 50 mA max.; stan normalny: poziom L (0V); awaria: poziom hi-Z